  • 框架梁搭接區的箍筋問題

    框架梁跨中搭接處箍筋應加密嗎,這個怎么算啊。
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    如果是綁扎搭接應該加密,焊接是不用加密的。一般來說框架梁要求是焊接的。

    2012-04-09 05:32:32 

  • 你好!根據結構力學原理:框架梁無論是上鐵還是下鐵都是不能在跨中搭接的,因為跨中是彎矩最大之處。而搭接只能在1/3凈跨處,所以箍筋加密只能在梁的兩端1/3凈跨處(箍筋是抵抗彎矩和剪力作用的)

    2012-04-08 23:05:57 

  • 框架梁跨中搭接處箍筋應加密嗎,這個怎么算啊。 你說的這種情況不可能發生,施工規范有規定梁的受力筋不準在跨中搭接的,所以你也不用考慮

    2012-04-09 06:44:01 

  • 贊成3樓的觀點

    2012-04-09 07:02:36 