523938164@qq.com 2014-04-03 09:26:19 | 廣東省 云翻樣 | 676查看 5回答
請問這兩條梁標注是否正確?
請問這兩條梁標注是否正確? 第一條為次梁,鋼筋信息中上部通長筋輸入(2C12),側面構造鋼筋輸入G6C12,原位標注下面標注2C16,這樣正確嗎?為什么次梁只有架力筋,是我理解有誤嗎?我怎么不懂鋼筋。 第二條主梁,鋼筋信息中上部通長筋輸入2C12,原位標注中左右下都是2C14,這樣是不是哪里錯了?請指正一下,因為我不懂貫通筋上寫著2C12,原位標注又有個2C14,不知道是否合理。謝謝大家
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
2014-04-03 14:11:43
-
1、沒有看到集中標注信息,但可以告訴你,這樣標注是正確的,有很多梁集中標注沒有下部通長筋,而是在原位標注的跨下邊標注的。
2、原位標注的是支座筋,2C14,而集中標注的應該是(2C12),這是上部架立筋。就是這條梁兩端支座筋是2C14,跨中是架立筋2C12,與支座筋搭接150mm計算的。這是標準的標注方式。
2014-04-03 09:32:14
-
1、第一張圖上部都按架立筋來考慮,經常碰見這種情況
2、第二張圖加強筋和通長鋼筋直徑不同,有誤,需與設計院溝通
2014-04-03 09:31:22
-
應向設計單位進行咨詢。
2014-04-03 09:31:38
-
建議求證設計人員
不可能是通長筋是12的,原位標注是14的
請設計這給出準確的配筋解釋吧
2014-04-03 09:33:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看