哎喲我去 2012-04-06 15:43:31 | 廣東省 其他專業 | 2838查看 3回答
關于電線管開槽的問題(施工順序)
今天和一個人對數的時候,遇到這樣的一個問題,我實在是不解,所以請教一下: 就是一棟新建的工程,電線槽暗敷的問題,她跟我說暗敷的電線管是在新做好的墻面開槽然后再修復槽洞;要我加上一個開槽的子目???有這樣施工的嗎?不是電線管預先做好的嗎?非要做好墻再開槽?請問這樣合理么?開槽的子目我該給還是不給呢?(土建和安裝都是同一個施工隊的)問題補充:是紅磚墻 我是廣東這邊的 最好有依據
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你問問是不是砌塊墻,如果是的話,就必須后開槽。但是砌塊墻很好開槽。套定額肯定是給多了。
2012-04-06 15:47:27
-
土建和安裝一家,這項肯定不能給的。單獨計取的情況是發生變更或沒有配合土建一起施工的情況,比如土建預埋了,但是方案改變線路變了。這個應該在定額有相應說明。
2012-04-06 17:03:30
-
暗敷的電線管在墻面開槽然后再修復槽洞,這一部分的工程量很小,只有開關、插座這一類的需要墻面開槽。工地一般是先砌磚墻,然后再開槽敷設電線管的。
2012-04-07 08:47:41
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看