匿名用戶 2012-04-05 19:50:02 | 海南省 安裝 | 11066查看 4回答
室內、室外電纜配管怎么套定額
室內電纜暗配管(混凝土內敷設)怎么套定額?室外電纜配管(是否可以套電纜保護管)怎么套定額?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、室內穿電纜管DN100以下管徑在混凝土內暗敷設時,應該套‘鋼管磚、混凝土結構暗配’的定額;DN100及以上管道可以套‘電纜保護管敷設’的定額。 2、室外電纜保護管應該套‘電纜保護管敷設’的定額。
2012-04-06 08:06:50
-
應該是小于100的套穿管穿線里面的暗敷管道,根據材質套項,室外的 小于100的也同室內一樣 大于100的套電纜保護管敷設,再定額的章節說明 應該有的說
2012-04-05 20:12:25
-
①注意電纜規格型號,室內、外相同的電纜套的定額是一樣的,只是區分豎井內的電纜敷設,考慮電纜頭等, ②電纜室內、室外套的定額基本一樣,區別在于配管的定額子目,進戶時的配管考慮挖土方, ②室外直埋電纜要考慮鋪砂蓋磚,室內的就不需要這些
2012-04-05 20:42:54
-
室內電纜暗配管(混凝土內敷設)可以套暗敷設配管相關的定額子目,室外電纜配管(是不可以套電纜保護管)也可以套暗敷設配管相關的定額子目。
2012-04-05 19:59:02
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看