  • 避雷網算量時按設計長度增加3.9%的長度

    河北定額上說“接地母線敷設、避雷線敷設,按設計長度以“10m”為計量單位計算工程量。其長度按施工圖設計水平和垂直規定長度另加3.9%的附加長度(包括轉彎、上下波動、避繞障礙物、搭接頭所占長度)計算?!? 我的問題是避雷引下線也要計算3.9%的附加長度嗎?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    避雷引下線,一般是利用柱主筋作為引下線,沒有避雷線這一說法,比如算鍍鋅鋼板或圓鋼,是要加3.9%的。供參考。

    2012-04-04 17:06:21 

  • 避雷引下線不計算3.9%的附加長度

    2012-04-04 16:32:45 

  • 避雷引下線不需要計算3.9%的附加長度,因為它是利用柱內鋼筋,但是如果單獨加裝引下線,就需要考慮3.9%的附加長度

    2012-04-04 18:14:39 

  • 引下線是利用柱內柱筋焊接的,引下線上與避雷網(帶)連接,下與基礎接地連接,工程量不需要乘以3.9%,避雷中僅有避雷網(帶)、接地母線需要乘以3.9%的系數,其余的均不需要乘以系數

    2012-04-05 19:38:23 

  • 河北定額上說“接地母線敷設、避雷線敷設,按設計長度以“10m”為計量單位計算工程量。其長度按施工圖設計水平和垂直規定長度另加3.9%的附加長度(包括轉彎、上下波動、避繞障礙物、搭接頭所占長度)計算?!? 我的問題是避雷引下線也要計算3.9%的附加長度嗎? 答:引下線不需要乘以3.9%的富余量,只有屋頂避雷線是需要乘以系數的,接地母線需要乘以系數,其余的均不需要乘以系數的。

    2012-04-05 15:53:08 

還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看