404315397@qq.com 2012-03-19 22:08:00 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 506查看 9回答
GGJ2009框架柱問題
畫好鋼筋在匯總計算后,兩根框架柱計算錯誤,顯示鋼筋長度少于零問題補充:是中間層的框架柱,已經修改過這兩根柱的鋼筋和對應上下層柱的標高,但還是不行。請問什么情況會出現這樣的?
全部回答
(9)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納是標高問題,檢查這層和上下層的標高。
2012-03-23 14:32:58
-
柱子的高度相對過低,會造成這種情況,一般我就把這層的問題柱子刪掉,把相鄰層的這根柱子標高伸過來。
2012-03-19 22:32:50
-
是不是在基礎層啊,可能是插筋長度超過了基礎層的柱主筋,所以顯示是零。
2012-03-19 22:10:03
-
按軟件提示修改錯誤
2012-03-19 22:12:49
-
柱子的標高修改有誤,檢查下柱子的標高
2012-03-20 08:23:58
-
出現這種問題,肯定是標高錯誤的
2012-03-20 08:28:35
-
非常贊同,feng的意見!
2012-03-20 09:41:07
-
柱的高度軟件默認是層高,所以一般不需要修改柱的起始標高。出現上述錯誤時修改標高造成錯誤。
2012-03-20 10:46:28
-
出現這種情況一般就是你的柱子高度比較小,因為軟稼計算的時候一般是這樣的,就是下一層的柱子要升上來HN/3,那么這層柱子在計算的時候就要相應的減掉HN/3,如果你的柱子高度都還沒這么高的話那就肯定是鋼筋小于0了。你可以在選中這個柱子,在計算設置里面把柱子露出長度改為0,或者你這層的柱子干脆就不要畫了,直接講下層的柱子標高調上來就可以了
2012-03-22 10:15:33