女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 關于防雷工程測試點的問題

    工程項目有兩棟樓,A棟12層41米高,B棟28層90米高,兩棟的地梁連接圖紙上都標注了各2個測試點,為什么防雷公司計算結果的時候A棟=2個測試點,B棟=18個測試點?請教各位老師幫忙,謝謝!

    問題補充:在計算結果匯總的名稱寫的是:測試點及等電位。圖紙設計21處基礎連接,避雷網20條引下線,電梯井四個設計了4條引下線,電井2個設計了2條引下線,均壓環按3、6、9、12及12層以上屋面連接

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1.首先應看仔細圖紙的標識; 2.其次要與對方溝通; 3.防雷測試點含的內容很多:避雷引下線測試點、避雷網交叉點處測試點、避雷針測試點、電梯系統測試點、配電系統測試點等;

    2012-03-19 11:20:59 

  • 圖紙上應該有測試點的表示吧?你看看圖列

    2012-03-19 09:32:21 

  • 18個測試點是不是包含除了接地測試之外的測試啊。

    2012-03-19 09:48:10 

  • 一棟樓正常設計測試點一般是4處,在每棟樓房的4個角據地50cm左右,18個點位是不可能的,他們是否把等電位盒都算上啦

    2012-03-19 11:15:24 

  • 應該仔細開好圖紙,引下線不是測試點,一般每個樓不少于2個,圖紙不詳參照圖集

    2012-03-19 13:07:19 

  • 所有點都要測試

    2012-03-19 13:28:17 

  • 一般來說每一條的引下線都是要做一個測試點的 就是有幾條引下線就有幾個測試點

    2012-03-19 13:09:39 

  • 一般的樓有4個測試點,也有對角2個的,他應該是把每處引下線都測試了吧。

    2012-03-20 21:23:44 