女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 筏板基礎上的附加下鐵和板的負筋是相同的嗎?

    您好,我在做筏板基礎的時候碰到一種情況。筏板基礎上有一種叫做附加下鐵的鋼筋,這種鋼筋和板中的負筋有何區別,該如何布置呢? 另外,還想請教,如果圖紙中說:主筋深入兩側墻內900,是否是將主梁定義至墻內900?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你好,基礎筏板的下加筋可視作為板的負筋來畫(板與基礎的位置是相反的;主筋伸入墻內指的是主梁中的主筋。

    2012-03-15 14:39:02 

  • 可以在單構件中輸入

    2012-03-15 14:09:05 

  • 筏板基礎上的附加下鐵和板的負筋是相同的嗎? huida :不同。位置不同附加筋在板底,負筋在板頂。附加筋起抗壓作用,負筋起懸挑作用。分別定義繪制。 另外,還想請教,如果圖紙中說:主筋深入兩側墻內900,是否是將主梁定義至墻內900? 回答:不是。將主筋錨固長度定義為900即可。

    2012-03-15 14:50:07 