電氣中如ZR-BVV-3*6,算量時,圖紙上線標示4條線接到電器,長度6米。怎么算工程量?
電氣中如ZR-BVV-3*6,算量時,圖紙上線標示4條線接到電器,長度6米。怎么算工程量? 是不是:6*4*3=72米?? 如果圖紙上沒有標示多少條線接到電器,是不是6*3*2=36米?? 電線,算量是不是=長度*芯線的跟數(如BV-4*2.5 ;乘以4)*接到電器的條數(圖紙上的標示多少條)??問題補充:這里又說:ZR-BV-2*2.5算量時長度要乘以2嘛?乘以2 電纜、電線、信號線算量時那些需要乘以條數還是算一條線? 如ZR-YJV-4*10算量時長度要乘以4嘛?不乘以4。 ZR-BV-2*2.5算量時長度要乘以2嘛?乘以2。 弱電的時候要乘以條數嘛?不乘以。 照你們說算的話:ZR-BV-2*2.5套定額時,項目名稱那只寫ZR-BV-2.5,不用乘以2,那不是漏算了??
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納ZRBVV是指阻燃型銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套圓型護套線(纜),ZR-BVV-3*6是一根線芯徑為3根6平方的。算工程量是6*4加預留長度。 長度*芯線的跟數(如BV-4*2.5 ;乘以4),計算為長度*4加進箱體的預留長度即可 向ZR-YJV-4*10他是一根阻燃型交聯聚氯乙烯絕緣電力電纜里面有4根10平方的線。ZR-BV-2*2.5他是表示2根2.5平方的聚氯乙烯絕緣電線,計算工程量時就要乘以2 ,弱電里的向2RVS2*1.0計算時應當計算2根2*1.0的線。我認為首先要明白什么是線什么是纜,只有這樣才能按照相應的定額子目去計算工程量,
2012-03-14 19:08:12
-
電氣中如ZR-BVV-3*6,算量時,圖紙上線標示4條線接到電器,長度6米。怎么算工程量? 是不是:6*4*3=72米?? 如果圖紙上沒有標示多少條線接到電器,是不是6*3*2=36米?? 電線,算量是不是=長度*芯線的跟數(如BV-4*2.5 ;乘以4)*接到電器的條數(圖紙上的標示多少條)?? 答:護套線按照多芯單根的計算長度,按照延長米。
2012-03-15 09:14:38
-
阻燃銅芯護套線,按一根護套線的長度以延長米計算,即6*4。
2012-03-15 09:49:07
-
ZR-BVV-3*6 j銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電線,按一茛計算
2012-03-15 13:07:48
-
ZRBVV 是阻燃型銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套圓型護套線 不是電纜 算量是6*3*4=72
2012-03-14 20:25:31
-
以上計算方法對于單股線(管內的線)是正確的,另外還要加上導線進出配電箱的預留線(配電箱的半周長)。 如果是電纜無論是幾根,都按一根計算,加上進出配電箱的預留長度。
2012-03-14 19:13:34
-
ZRBVV 是阻燃型銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套圓型護套線 雖不是電纜,按芯數及截面規格,按單根延長米加各處預留計算。