  • 管道連接設備的算量問題

    比如橋架垂直連接一個配電柜,橋架距地3.5M,配電柜距地1M安裝,配電柜高是1.5M。 那么橋架連接到配電柜的這段管線應該是算3.5-(1+1.5)=1M,但是軟件識別的時候會畫成3.5-1=2.5M,也就是橋架連接到配電柜的安裝高度去了,沒有考慮配電柜本身的高度,這個問題怎么回事?

    問題補充:我用密集母線連接2個配電柜。這段肯定是從配電柜的上方連接的,但是軟件還是算到安裝高度去了? 還是說軟件里的安裝高度不是設備底部距地的高度,而是連接點的高度?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    電線管或橋架出配電箱時都是從配電箱底邊走線,不是從配電箱頂走的。軟件識別的是對的。 進出都從下方走。 不是軟件不考慮配電箱的高度,是你設置的高度,只要配電箱距地高度設置對了軟件就會把量算好。 軟件設計時線管進出配電箱都從下方走,如果實際走配電箱上方,只好手工減去配電箱的高度。

    2012-03-12 18:05:01 

  • 匯總計算后不影響工程量,你可以畫個管驗證一下試試