  • 小弟問幾個鋼筋的問題

    小弟是河北的 最近有個遼寧的活~圖紙是這樣寫的 未注明的板厚120MM 未注明的分布架力鋼筋是A8@200 小弟求問下 這句話的意思是說 板筋的負筋是A8@200 嗎? 還有屋面板頂未配置鋼筋的區域設置a8-200溫度鋼筋, 這句話我也沒太理解明白 求大大門指教下
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你好, 1、未注明的分布架力鋼筋是A8@200 答:意思是說負筋下面的分布筋,起到架立起負筋的作用 2、屋面板頂未配置鋼筋的區域設置a8-200溫度鋼筋 答:一般屋面板我們都會設置雙層雙向鋼筋,這種情況就不需溫度筋,但只有底筋和負筋的情況下,板中間就沒有了面筋,為了防止板受溫度影響開裂,有些設計會要求布置溫度筋,位置在板中間,與負筋搭接布置。

    2012-03-06 12:12:24 

  • 未注明的分布架力鋼筋是A8@200 ,就是 板筋的負筋。 屋面板頂未配置鋼筋的區域設置a8-200溫度鋼筋,就是橫豎都是a8-200

    2012-03-06 11:48:12 

  • 架力筋A(yù)8@200是分布筋 溫度鋼筋是屋面中間沒有布置負筋的地方加的鋼筋和負筋搭接一般在150

    2012-03-06 11:55:52 

  • 未注明的板厚120MM 未注明的分布架力鋼筋是A8@200 小弟求問下 這句話的意思是說 板筋的負筋是A8@200 嗎? 是頂板中部的鋼筋是A8@200 ,不是負筋 屋面板頂未配置鋼筋的區域設置a8-200溫度鋼筋 就是圖紙上頂板沒有布置鋼筋的地方,你就布置A8-200就行