  • 高低壓成套配電柜之間母線

    1.我每次做預算我都根據系統圖母線規格算出工程量但是一般不對,乘以根數,他們說那不是母線室銅排,說一個配電柜24m?求老師講解! 2.我覺配電柜間母線應該套帶形母線定額,叫柜頂母線,不知道對不? 3.什么使用伸縮節,銅過渡板?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    我是做電氣施工的,你算的可能有些問題,但一個柜子24m肯定也不對,應該沒那么多。 1、如果算柜頂?shù)哪妇€,一般是四條母線(低壓含零線)。還有母線到開關上口這一段也是母線,不同的開關廠家,這段的長度不一樣,所以很難精確算出來。一般廠家供多少母線就算多少母線; 2、一般廠家供貨時,柜頂上的母線盡可能做的長,這樣可以減少搭接,因為搭接有過渡電阻過大、容易發熱的問題。確實是帶型的母線 3、伸縮節一般用在震動較大或熱脹冷縮頻繁出現的情況,不過現在開關柜用伸縮節的不多。銅過渡板一般用在鋁和銅的搭接上,因銅鋁搭接的接觸電阻較大容易發熱。所以做出一種板,一半是鋁,一半是銅,澆注成一塊板,這樣就減小了接觸電阻。

    2012-03-06 22:47:57 

  • 最好到施工現場 實際 查看下 看看是 相差在哪里;

    2012-03-06 08:34:44 

  • 1 高低壓成套配電柜之間母線按圖示柜體尺寸算,注意定額上有預留規定,預算與實際差5%-15%都正常 2 柜頂母線是屬于二次部分的,叫柜頂小母線,是一種10MM左右的軟銅管,不是帶形母線 3 你說的應該是母線伸縮節吧,這個你上網搜下就知道了,預算上應該不涉及。