  • 樁承臺保護層厚度問題

    如圖,這句話的意思是否指樁承臺的保護層為100.

    樁

    問題補充:但總說明處有說明:基礎中的縱向受力筋的保護層不能小于40,沒有墊層的不能小于70,而這個基礎是有墊層的,如果把100理解成保護層,似乎不合理,但是在計算設置那里,又不能直接把距離修改成100mm

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    不是的這是第一根鋼筋放置的距離,是針對承臺的側面說的,不是保護層與保護層沒有關系的。 在計算設置里面就有這個選項的,軟件默認的是50mm,你修改成100慢慢就行了。 那可以把差的根數在單構件里面輸入,處理吧。

    2012-03-01 19:23:01 

  • 不是樁承臺的保護層厚度為100,它只是指第一鋼筋距側邊的距離,而不是指鋼筋到頂面的保護層厚度。保護層是指鋼筋外邊緣到砼外邊之間的距離。

    2012-03-01 19:55:11 