364818126@qq.com 2014-04-10 16:00:09 | 廣西壯族自治區 土建算量GCL2013 | 3419查看 1回答
如下圖1所示,基礎層磚基礎墻面做防潮層在GCL中如何布上去?
如下圖1所示,基礎層磚基礎墻面做防潮層在GCL中如何布上去?-0.06以下墻面都要做防潮層,但是磚基礎有240寬和360寬的,我是用GCL中裝修部分的墻面定義的,為什么布上去的時候布不滿呢(如圖2)?我想把360寬的墻畫到下面這條墻的外側但是無法操作,只能畫到軸線相交處,如圖3,該怎么辦?墻畫不到外側交外側的話,計算出來的防潮層抹灰面積就不正確,每條墻只能有一端能畫到另一條墻的外側(如圖3)。還有360磚基礎比240磚基礎每邊寬出60mm的水平面的防潮層又怎么布上去?求大師們一一回答上述問題。像這種防潮層是不是布不上去?難道只能手算嗎?工程大的話怎么辦?既有內墻的又有外墻的。求大師們指點?。?p>問題補充:圖紙上的這句話是這么說的“所有砌體墻在低于室內地面0.06m以下與土壤接觸部分墻體用1:2水泥砂漿抹面20厚”,這句話的意思怎么理解?難道不是在墻體側面做嗎?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你錯了。
墻基防潮層不是在立面上的。而是在-0.06標高處,做一層20mm后的防水砂漿(磚縫)防潮層呀。
你直接在磚基礎的做法中添加墻基防潮層子目,選擇長度代碼*墻厚數據就可以了。
2014-04-10 16:04:52
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看