匿名用戶 2012-02-20 16:47:09 | 廣西壯族自治區(qū) 土建 | 1035查看 1回答
柱梁模板超高計算
我這里是六層的多層框架結構科技樓,首層4.45米,其他層3.9米,其中有幾個柱子從一樓到頂層只和幾個單梁聯(lián)系,請問,那幾個單柱單梁,算柱、梁模板超高時,是每層都從本層層高處算超高,還是每層都從一樓開始算超高呢?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納因為施工時是按樓層施工的,所以算柱、梁模板超高時,應該是每層都從本層層高處算超高。
2012-02-20 17:03:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看