女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 關于消防類的模塊及系統調試的疑問!

    1.隔離模塊如何配置? 2.廣播模塊如何配置? 3.管道支架的計算方式? 4.ZR-(RVS--KVV--RV),NH-(RVS-RVVP-KVV)全部都是電纜嗎?那為什么看到信息價上RVS跟RV標是的軟電線?這又是怎么回事?那請問這些要乘上根數嗎? 5.正壓送風閥、排煙閥、防火閥控制系統調試,套用這個定額后,還要外加通風系統調試嗎?如果加的話,是不是算風機的調試?(定額書上注明:系統調試費,按本項目人工費的13%計算。) 6.火災事故廣播、消防通訊、消防電梯系統裝置調試 廣播喇叭及音箱,這定額與自動報警系統裝置調試定額 有沖突嗎? 7.自動報警系統裝置調試的點位,警鈴,電話,煙感,氣感等,報警按鈕跟消火栓按鈕都算嗎?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    各種模塊的配置是根據防火分區而定的,這個要看設計規范的,不太清楚。 消防水管道一般已經含在定額內了,不用單獨計算。如果要計算,可以根據規范說明,計算型鋼重量。 ZR-(RVS--RV)是軟電線,KVV是控制電纜,算量時不用乘以根數,線都是一體的,只是分雙根、四根等等,套電氣安裝冊里的管線定額。 正壓送風閥、排煙閥、防火閥控制系統的調試是消防電及電氣的調試,通風調試是通風系統的調試,兩個不重復。 幾個系統調試是沒有沖突的,都是不同的系統。 自動報警系統包括各種探測器、報警按鈕、報警控制器組成的報警系統,分不同點數以“系統”為計量單位,其點數按報警控制器的點數計算。 根據章節說明,就是你理解的那些點位

    2012-02-20 15:40:38 

  • 問一,隔離模塊的配置情況:1.32個報警點位(含探測器,聲光,手報,消火栓,模塊)配置一個;2.跨樓層時每個樓層必須最少有一個;3.回路跨越防火分區時也要設置。

    問二,廣播模塊的配置:1.主要是分區域(地上/地下);2.原則上每個廣播模塊控制的廣播數量不能超過廣播主機的容量;3.每棟樓宜分開設置廣播模塊;4.地下室如果總容量不超廣播主機容量可以只設一個廣播模塊,超過則分區/分層設置。

    希望采納!

    2021-07-06 15:50:34 

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!

我要簽到

天降福運!積分,經驗值等福利在等著你喲,快來簽到吧

熱門搜索:
熱門問題