匿名用戶 2012-02-17 20:57:58 | 廣東省 其他專業 | 1756查看 2回答
人防門框墻
請問 這個同墻體配筋 是人防門框墻里面的 還是墻體里面的? 在計算人防門框墻鋼筋的時候 這部分鋼筋要不要計算呢? 兩邊的這兩根縱筋2C14,是墻體里面的還是人防門框墻里面的呢? 在計算人防門框墻鋼筋的時候 這部分鋼筋要不要計算呢? 在用GGJ2009繪制人防門框墻的時候,柱縱筋2C20如何填寫? 圖2中配筋1是上部鋼筋,下部鋼筋與配筋1的直徑不一樣怎么辦? 另外GGJ2009在人防門框墻方面是不是還不夠成熟呢? 謝謝
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
新版本軟件有這個功能的
2012-02-18 08:46:32
-
設計內容都要計算的,人防門鋼筋輸入時,剪力墻鋼筋它是會做相應的考慮的。 “在請問 圖紙上防護內外側的鋼筋不一樣的,怎么辦??? 寫的是同墻體配筋,這部分怎么輸入???”你可以在人防門中輸入。
2012-02-17 21:19:37