女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 梁下部筋錨固的問題

    集中標注中已標注了下部通長筋的標注,請問下部筋是否需要在每跨單獨錨固。下部筋的原則是能通就通還是必須在每跨錨固?請給出資料證明。

    問題補充:大家都說能通就通,那請問大家當縱筋直徑不一樣時怎么辦,據說也可采用焊接或者其他辦法延長,總的來說就是不采用錨固,那縱向鋼筋的直徑差值達到多少時才分開錨固呢?

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 集中標注中已標注了下部通長筋的標注,請問下部筋是否需要在每跨單獨錨固。下部筋的原則是能通就通還是必須在每跨錨固?請給出資料證明。 不需要,如果有不一樣的要單獨標注跟集中標注一樣就不用 能通則通,在鋼筋里都是遵循能通則通的原則

    2012-02-17 15:01:00 

  • 可以查看08G101-11中第49頁,在解答支座下部鋼筋不能通拉通時的錨固要求,它反向意思自然是能通就通。

    集中標注

    2012-02-17 15:12:35 

  • 集中標注中已標注了下部通長筋的標注,請問下部筋是否需要在每跨單獨錨固。下部筋的原則是能通就通還是必須在每跨錨固?請給出資料證明。 回復:平法原則能通則通,具體操作見GGJ2009計算設置中設置。 第一種遇支座斷開; 第二種鋼筋連續長度大于鋼筋搭接定尺長度時就近支座斷開; 第三種遇支座連續通過。 運用軟件最重要的是要根據設計施工圖紙進行計算設置、節點設置等,使軟件計算完全滿足及符合設計施工圖紙要求,這樣,計算結果才會準確。 計算者可以根據實際情況進行設置。軟件默認的是遇支座連續通過,經過修改顏色為黃色,便于區分。

    通長

    答疑解惑

    廣聯達服務新干線

    2012-02-17 15:18:36 

  • 你好,圖集圖列說的非常清楚的,梁下部在支座錨固,中間支座錨固長度為(LAE,0.5HC+5D),選較大值,可以看看11G圖集79頁。

    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑

    2012-02-17 15:03:50 

  • 不需要單獨錨固,樓上說的很正確很詳細了

    2012-02-17 15:09:47 

  • 樓上說的對 支撐

    2012-02-17 15:48:06 

  • 支持樓上的回答。

    2012-02-17 15:41:03 

  • 梁底筋的錨固必須在支座處。

    2012-02-18 11:46:58 

  • 同意二樓回答

    2012-02-18 13:35:46 

  • 11G101-11第49頁已經明確了按照圖集內的規定處理就可以了。

    2012-02-18 18:27:47 

  • 首先根據施工現場的鋼筋材料和運輸條件確定你計算的先決條件。 構件的錨固點并不是在每一個節點都必須有錨固的,圖集或者圖紙只是給予一個解釋的點。鋼筋在等徑的條件下最好是能通則通。

    2012-02-18 18:50:50 

  • 考慮之外的出發點,能通則通,對于材料是一大節約。同意樓上。。。

    2012-02-21 20:51:25 

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!

我要簽到

天降福運!積分,經驗值等福利在等著你喲,快來簽到吧

熱門搜索:
熱門問題