匿名用戶 2012-02-09 09:53:31 | 四川省 安裝算量GQI | 521查看 6回答
安裝消防噴淋問題?
我做這個工程的噴淋是下垂式的,我想問下,噴淋頭連接到橫管的那個短立管的長度為什么圖紙上沒有標示呢?這個長度怎么定。
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.噴頭向下時,如果有吊頂的；般是與吊頂平,如果沒有吊頂,一般是向下500mm左右(施工經驗值,沒有具體規范要求) 2.地下室有的噴頭是向上安裝的,噴頭的安裝一般是距板頂100mm左右。短管一般都是末端支管管徑,一般是DN25
2012-02-09 14:02:12
-
這個向下的500是個估數,這得根據現場的情況確定,所以圖紙是不標識的,
2012-02-09 10:23:31
-
如果有吊頂的；般是與吊頂一平,如果沒有吊頂,一般是向下500左右。供參考。
2012-02-09 09:55:50
-
建議你問問設計人員即可。
2012-02-09 11:20:29
-
根據實際確定
2012-02-09 11:22:55
-
可以去系統圖上量量,系統圖上如果沒有的話,就直接去現場看看去!一般都是0.5米,我這個工程的就是0.5米的。
2012-02-09 12:33:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看