關于新鋼筋圖集
11G101-1第63頁關于接搭與連接的,為何綁扎的是那樣繪制,連接是是4個接頭呢每層都是這個數目嗎,為什么這樣,而且那個L1和0.3L1是什么意思,500和35D是什么意思
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納為何綁扎的是那樣繪制:因為綁杂頭有一個搭接長度,這個長度就是L1,而0.3LI是兩個接頭之間的距離,也就是兩個接頭之間相互錯開0.3L1,圖集中是錯開兩個搭接段面,即錯開率為50%;圖集中的500表示本層柱第一個接頭段面在板面上大于等于500處,35D表示兩個段面的接頭錯開長度大于等于35D. “你上面說的4個接頭呢”,沒有說明清楚,是說4個接頭段面或4個接頭。比如說:一個柱子全部縱筋為12B20,按搭接率50%的話,那在500處就有6個接頭,在500+35*20=1200處有6個接頭。(即兩個搭接段面)
2012-02-06 12:41:38
-
選擇什么接頭是在計算設置中確定。
2012-02-06 12:10:32
-
11G101-1第63頁非抗震KZ柱縱筋連接構造中,關于綁扎接搭與機械連接的柱相鄰縱向鋼筋相互錯開在同一截面的接頭率50%,并不是你所說的4個接頭,500是非連接區縱筋露出長度,35D是柱縱筋在連接區錯開尺寸(也就是高樁鋼筋與矮樁鋼筋相差的尺寸)。L1是鋼筋在非抗震結構的受拉、受壓搭接倍數,0.3L1是柱縱筋在綁扎搭接中中間錯開的尺寸。這樣不知你是否?
2012-02-06 13:29:23
-
你好: 問:11G101-1第63頁關于接搭與連接的,為何綁扎的是那樣繪制,連接是是4個接頭呢每層都是這個數目嗎, 答:它的意思是相鄰的兩個縱筋搭接錯開圖,并不是每層都4個,只是一根連接區在下面,連接在上面,每相連的鋼筋都要這樣錯開,即錯開率為50%,如圖。 問:為什么這樣,而且那個L1和0.3L1是什么意思 答:并不是L1,而是Ll,它是搭接的長度;0.3Ll是兩個接頭的錯開距離。 問:500和35D是什么意思 答:500的意思是機械、焊接連接接頭距地面的高度至少為500,35d的距離意思是機械、焊接連接接頭錯開距離至少為35d、
2012-02-06 12:58:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看