匿名用戶 2012-01-14 11:34:45 | 河北省 土建算量GCL2013 | 3137查看 1回答
老師您好 如圖哪里屬于外墻門窗洞口周嘗井等熱橋部位指哪呢?
老師您好 如圖哪里屬于外墻門窗洞口周?,風井等熱橋部位指哪呢?2那里屬于不采暖公共部分隔墻呢?3哪里屬于分戶墻呢?請明確一下非常感謝老師
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
外墻洞口指的是門窗洞口的側面 分戶墻見截圖1 公共不采暖見截圖2 門的地面不算,只算上面和兩個側面,這部分的量整棟樓算下來也不是呢 門窗側面的保溫是門的外側做保溫,內側不做的,工程量應該等于長度*【(墻厚-門框厚)/2+保溫板厚度】 你是算平米還是立方米呢 一般保溫是按平米面積計 你走什么定額呢,08定額是按平米計的 03定額的話是按m3計算的,那就上面的公式再乘以保溫板的厚度即可 我已經畫完了,這是一個單元的,其他單元的應該是一樣的 對的,分戶墻就是分隔兩戶共用的墻體,水平方向有分戶墻嗎,應該是與公共部分不采暖部分的墻體吧,小構件手算就可以了 對的,水平方向還有幾道,就是臥室和客廳那部分的墻體
2012-01-14 11:44:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看