劉彬 2012-01-09 22:05:07 | 北京市 安裝算量GQI | 3932查看 5回答
對于有吊頂的電氣設備穿線的計算規則
如題,對于有吊頂的電氣設備(比如燈具、風機盤管等),這些電氣設備都是安裝在吊頂處的,那從頂板至吊頂處這段距離的穿線是不是要計算在其中?還是包含在定額里?如是,那么是否需要計算相應的金屬軟管?(電氣設備安裝屬于吸頂,貌似不包含這段軟線)問題補充:那種在吊頂里嵌入式安裝的熒光燈呢?需要計算頂板至熒光燈的線嗎?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、你的理解是對的,對于有吊頂的電氣設備(比如燈具、風機盤管等),這些電氣設備都是安裝在吊頂處的,那從頂板至吊頂處這段距離的穿線要計算,需要計算相應的金屬軟管; 2、吊燈和吊鏈式日光燈已經包含線,但未包含管,如實際發生,應該及計算工程量; 嵌入式安裝的熒光燈一般已經包含,你打開定額的人材機看看,不用單獨計算;
2012-01-09 23:01:25
-
除吊燈和吊鏈式日光燈等?,其它燈具是不含從頂板到燈具的電線的。設備都不含有頂板到吊頂之間的電線的。 可以查看定額子目,如果含有電線或軟線就說明是含頂板到頂棚的電線。
2012-01-09 22:20:56
-
建議你先看看視頻或參加廣聯達的基礎培訓后再做工程為好。
2012-01-10 08:20:45
-
凡是定額子目已有的(即定額子目注明《吊頂上安裝》、《有吊頂處》),在吊頂上安裝的燈具(普通吊花燈、普通吸頂燈、嵌入式筒燈、軌道燈、熒光燈等),都已經含了頂板至吊頂燈具處這段距離的管(金屬軟管)和電線,不得另行計算。 安裝在吊頂上的風機盤管,頂板至吊頂處這段距離的管、線已經含在子目中,不得另行計算。 其它定額子目中沒有(即定額子目沒有注明《吊頂上安裝》、《有吊頂處》)的電氣設備、燈具,如果安裝在吊頂上,頂板至吊頂處這段距離的管、線應另行計算。
2012-01-10 09:00:38
-
你在廣聯達里面識別燈具的時候,標高設置為層頂標高就OK了
2012-01-11 12:56:41
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看