  • 北京市空調水管道套定額管件如何套定額

    中央空調給水管道是套用工業管道定額還是給排水管道定額?全統定額給排水定額中沒有無縫鋼管焊接,只有鍍鋅鋼管和焊接鋼管,因此全統定額有一種說法是機房內的管道采用工業管道定額,機房外采用給排水定額;北京市給排水定額中有站內無縫鋼管焊接安裝定額,空調水管道應套用此章定額,那么就不用再計取彎頭、三通等管件(管道長度不扣管件和閥門長度),只計取Y型除污器、柔性接頭和閥門對么?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    中央空調給水管道是套用給排水管道安裝定額。不用再計取彎頭、三通等管件(管道長度不扣管件和閥門長度),只計取Y型除污器、柔性接頭和閥門。

    2012-01-10 06:35:39 

  • 管道套定額管件如何套定額與管道的材質有關系,與空調水還是給排水沒有什么關系。 管件需要另行套定額子目的有:卷焊鋼管、鋼管溝槽連接、銅管、給水球墨鑄鐵、熱熔塑料管(de63以外)。 以上說法僅對北京2001定額有效。

    2012-01-10 09:13:13 