  • 電纜進戶管套哪項定額比較合適?

    現有電氣管DN150和DN100進戶管兩種型號,請問是套防水套管嗎?若是的話,請問是不是要套大2號的防水套管嗎?方便說一下定額號嗎?我是河北的!我一直搞不懂什么防水套管要比所套管徑大兩號是怎么理解的?謝謝

    問題補充:如果不套防水套管,請問套哪項比較合適呢?

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 防水套管一般用于給排水、采暖、消防、燃氣等管道,電氣管道設計沒有要求就不用套防水套管,防水套管不用套管徑大兩號的,按同管徑的套就行。 管徑大兩號的套管,適用于室內穿墻或樓板時管徑50mm內的管道套管,工程量按延長米計算,套室外焊接鋼管定額子目。 簡單說就是: 1、按米計算套室外焊接鋼管安裝定額子目的鋼套管,按比主管大兩號套定額。 2、按個計算的套管,按主管直徑套用相同直徑套管定額子目(依據可查看《全國統一安裝工程預算定額解釋匯編》2008第一版,第70頁第55條)。 參考計算規則圖示: 應套定額圖示:

    管徑

    定額

    2012-01-09 19:47:21 

  • 電氣的一般不用防水套管,根據規格套一般的鋼管就行,防水套管根據規范要求是套管是要大兩個規格的