匿名用戶 2012-01-05 12:22:11 | 北京市 其他專業 | 1217查看 3回答
北京地區墻面工程套定額問題
清單特征如下: 1.墻體類型:加氣混凝土砌塊墻內墻 2.底層厚度、砂漿配合比:DP-HR砂漿勾實接縫、修補墻面、拉毛,10厚DP-HR砂漿打底; 3.面層厚度、砂漿配合比:5厚DP-HR砂漿找平抹光 (北京01定額) 問1:我只套 “3-294 內墻裝修 抹灰 抹DP砂漿 加氣塊 厚度(mm)18” 這一項是否準確,清單描述中的拉毛我是不是不用再單套了,再套拉毛綜合單價有些偏高。 問2:關于清單描述中的厚度為15厚,而定額為18厚,不支持標準換算,我一般會把工料機中的主材“抹灰砂漿DP-HR”手動調整含量為 原含量*(15/18)=新含量 ,然后把計算出的新含量填入工料機(其他輔材人工不動),這樣是否正確,我看其他人套尤其是墻面抹灰這部分的時候基本遇上這樣的厚度小偏差是不會改動定額含量的,我這樣是否多余,還是應該?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、您套的定額是對的。不應在套其他定額了。 2、您換算是正確的。如果您在施工單位就不要換算了。作為甲方為了給單位省錢就可以換算??茨驹谀膫€(gè)角度?一般建設單位也不計較這一點。如果實際設計要求抹灰厚度大于定額作為施工單位預算人員一定要換算,不然施工水泥虧損量就太大了。
2012-01-05 13:24:47
-
問1:我只套 “3-294 內墻裝修 抹灰 抹DP砂漿 加氣塊 厚度(mm)18” 這一項是否準確,清單描述中的拉毛我是不是不用再單套了,再套拉毛綜合單價有些偏高。 加氣混凝土砌塊墻內墻不用拉毛; 關于清單描述中的厚度為15厚,而定額為18厚,不支持標準換算,我一般會把工料機中的主材“抹灰砂漿DP-HR”手動調整含量為 原含量*(15/18)=新含量 ,然后把計算出的新含量填入工料機(其他輔材人工不動),這樣是否正確,我看其他人套尤其是墻面抹灰這部分的時候基本遇上這樣的厚度小偏差是不會改動定額含量的,我這樣是否多余,還是應該? 應該用定額里的3-315厚度找差子目調整。
2012-01-05 13:18:27
-
問1:我只套 “3-294 內墻裝修 抹灰 抹DP砂漿 加氣塊 厚度(mm)18” 這一項是否準確,清單描述中的拉毛我是不是不用再單套了,再套拉毛綜合單價有些偏高。 問2:關于清單描述中的厚度為15厚,而定額為18厚,不支持標準換算,我一般會把工料機中的主材“抹灰砂漿DP-HR”手動調整含量為 原含量*(15/18)=新含量 ,然后把計算出的新含量填入工料機(其他輔材人工不動),這樣是否正確,我看其他人套尤其是墻面抹灰這部分的時候基本遇上這樣的厚度小偏差是不會改動定額含量的,我這樣是否多余,還是應該? 回答:請?zhí)?-307,3-309和3-315即可。按清單描述內容和特征套子目沒錯,不要管他價格的高低,套對為目的,你是造價師,不是物價師。
2012-01-05 14:07:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看