匿名用戶 2012-01-05 10:03:17 | 廣西壯族自治區(qū) 鋼筋算量GGJ2013 | 538查看 2回答
板鋼筋的分布
板已經(jīng)配有上下雙層雙向通長筋,是否還應在支座負筋處放置分布筋形成鋼筋網(wǎng)。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納已有雙層雙向鋼筋,無需給負筋配置分布鋼筋,在軟件中也是算不出來的
2012-01-05 13:25:29
-
不用了,雙層雙向不需要在設(shè)置分布筋和負筋
2012-01-05 11:25:23