通風工程中過防火墻、樓板、樓梯間風管的預埋管或防護套管如何計算工程量
通風工程中過防火墻、樓板、樓梯間風管的預埋管或防護套管如何計算工程量,例如網管500*250穿墻時防護套管的長度是多少?套管的規格是多大?施工規范是如何要求 的?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納通風工程中過防火墻、樓板、樓梯間風管的預埋管或防護套管是按“米”為單位計算工程量的,例如網管500*250穿墻時防護套管的長度是按墻厚計算的,套管的規格是比管子大一號的。