ynkm1010 2011-12-29 22:22:02 | 云南省 安裝 | 1913查看 14回答
浙江94定額安裝剛性防水套管子目選用問題
1.結算定額依據:浙江94估價表 2.排水管穿樓板,樓板厚度小10公分,設計用鍍鋅管放大兩級制作安裝剛性防水套管,一審審計按放大兩級后的DN150套用剛性防水套管子目, 復審時要求按管徑DN100選 用子目 合理么?
全部回答
(14)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納圖紙有規定的按規定,無規定的按實際選用。
2012-01-03 11:41:54
-
已采納1.結算定額依據:浙江94估價表 在94估價中應該是按套管管徑來算的。應該按DN150來套子目。 在08版的定額補充解釋中,是按套管所套管子的管徑來套子目的,按DN100. 但既然定額依據的是94版,則應該按當時的版本,套DN150子目。
2012-01-04 11:50:44
-
已采納額,這個問題我得好好學學
2012-01-04 13:31:07
-
已采納排水管穿樓板的套管不應按剛性套管計,按室外焊接鋼管套用DN150子目
2012-01-04 17:15:18
-
已采納根據實際管徑大兩級時是多少,確定DN150對還是DN100對。
2011-12-29 23:31:25
-
已采納套用防水套管定額子目應該按相應設計施工圖管道管徑規格套用相應定額子目。比如施工圖穿套管管徑是DN100就套用相同規格的剛性防水套管定額子目,因為定額子目的材料含量是按相應管徑大2#計算的。比如DN100剛性防水套管有焊接鋼管5.17kg扁鋼1.25kg鋼板6.15kg。
2011-12-30 05:23:21
-
已采納剛性防水套管的套管規格是按照所穿越管道管徑大2個規格是對的,這是指套管主材的選擇以及主材費的計算。至于剛性套管在套制作和安裝的定額子目時,是應該按照穿越管道的管徑規格計算并套相對應子目的。各地相關的定額解釋會有明確答復的。 復審時要求套管管徑按照DN100是不對的。而應該是套用剛性防水套管制作、安裝的定額子目時執行DN100的規格,而在計算套管本身主材價格的時候就應該據實按照DN150規格進行計算。
2011-12-30 08:59:50
-
已采納樓板套管一般都選比立管大一號或大二號就行啦。如果是DN100的管子,可以先用DN125和DN150的就可以了。取費時再計算其相應的長度,按管徑和長度計費。
2011-12-30 13:17:49
-
已采納按焊接鋼管安裝子目套用
2011-12-30 12:46:05
-
已采納套穿墻防水套管,主材選相應的尺寸
2011-12-30 14:04:47
-
已采納定額剛性防水套管子目,DN多大的管徑是指排水管的管徑,如排水管DN100直接套 DN100套管。 定額給的鍍鋅管管徑比排水管管徑大2個規格。
2011-12-30 15:33:34
-
已采納應該按DN100的選取定額
2012-01-02 13:28:36
-
已采納支持樓上老頑童的回答。
2012-01-02 14:01:55
-
已采納應該選用DN100管徑定額子目,工料子目給的材料是DN150;實際施工時的剛性防水套管大于管徑的2號。
2012-01-02 16:42:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看