匿名用戶 2011-12-17 11:49:09 | 湖南省 鋼筋算量GGJ2013 | 649查看 3回答
梁的相關問題
問題1、先識別了梁的吊筋和附加箍筋(2C12;6A8),然后再采用自動生成吊筋命令,所有主、次梁相交處生成附加箍筋3AD(D與梁箍筋一樣大?。?,整層生成后,為什么原來識別的吊筋和附加箍筋(2C12;6A8)沒有了,全都變成了附加箍筋3AD。請問有什么方法,可以保留原來識別的吊筋和附加箍筋(2C12;6A8)? 問題2、采用生成側面鋼筋,會不會覆蓋原有的的抗扭鋼筋和構造鋼筋(或者原來的鋼筋信息)? 問題3、梁不顯示在同一層,但標高相同,且相交,會自動計算搭接嗎? 問題4、梁有的某一跨有上部通長筋(4C20)或者上跨中鋼筋,但我在上部通長筋(4C20)后加上了+(2C12),這種情況,軟件會自動計算架立筋?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
利用自動生成吊筋比較方便的,你再修改下那些不一樣的,高效率。
2011-12-18 00:30:41
-
1,因為自動生成吊筋功能軟件默認是覆蓋原來的鋼筋信息的。 2,如在布置范圍內的梁已經配置側面鋼筋,可選擇是否進行覆蓋原來的鋼筋信息。 3,軟件會自動考慮搭接。 4,會自動計算的,你可以畫格簡單的梁測試下,這個會自動計算的。
2011-12-17 11:54:44
-
軟件有自動生成吊筋功能,在那可以修改吊筋根數與箍筋只數
2011-12-17 15:53:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看