殺豬刀 2011-12-16 10:02:04 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 6065查看 7回答
廣聯達柱子箍筋個數問題
1、廣聯達計算柱子箍筋和剪力墻水平筋算法3m層高100間距:(2950/100)+1=31根,起步間距為50是沒錯,但是自己在CAD上排布了一下應該是30個,我認為公式應該是(3000-50*2)/100+1才對,現實就應該是30根,怎么排都不可能排出31根來,見附圖一。 2、柱子箍筋和梁的標高問題,只要梁標高有一點修改,柱子箍筋就會跟著梁頂標高計算,而上一層柱子箍筋不會扣減下層重復計算部分,其實這個問題是很嚴重的,一般人布置柱子時沒有很特殊情況下都是默認軟件的層頂標高和層底標高,如果有梁標高有一點高差柱子就會計算錯誤,除非每次遇到這樣的情況就調整柱標高。見附圖二。 希望廣聯達能解決這些問題
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納您好,按一層單根柱子來算的話,是因為軟件計算設置里面默認的是向上取整+1,所以就會+1.超出的那根箍筋相當于就是頂層的箍筋。如果是按整層樓來算的話,是分加密區和非加密區的,加密區的是+1,非加密區的是-1。最后也只是多1根箍筋。 關于第2個問題,經過測試,是調整柱子標高后算的是正確的,沒有調整柱子標高的話是多算了的。關于這一點已經提交給了產品部,會在后期改進。 如果解決,請及時采納滿意答案,否之,請繼續提問。
2011-12-21 10:41:57
-
恩 趕緊 的哦
2011-12-16 10:03:26
-
3米層高的柱,箍筋間距100,30個箍筋是對的,是不是你的軟件有問題
2011-12-16 10:22:02
-
我是這樣理解的:柱箍筋3m/0.1=30個 如果是梁箍筋的話那么:3/0.1+1=31個。 還有就是,我不認為1~2個箍筋會影響鋼筋總量。。完全可以忽略不技的。
2011-12-16 11:00:14
-
軟件默認的是向上取整+1,你覺得不合理可以修改軟件的默認計算規則,這點是放開的。 廣聯達算量有些是算的多得,因為軟件是只取大不取小。 。。。。3m層高100間距,向上取整+1和四舍五入+1結果是一樣的,先自己算算再說吧 四舍五入+1和向上取整+1,在你這個層高和間距下正好相等。29.5四舍五入就是30和向上取整一樣。我意思說你覺得不合理可以自己修改軟件的設置,改為四舍五入,向下取整+1在你這個條件下算出的都是30根,這個規則是放開的。 不過在對量時你要能說服對方才可以。軟件在算箍筋方面是算多了,因為他考慮的是取大不取小,這是廣聯達軟件的默認做法。
2011-12-16 12:14:16
-
樓上說的夠詳細,飄過。
2011-12-16 14:19:36
-
3米的柱凈高內的箍筋要除去梁高再見100mm+1+核心區的箍筋。
2011-12-16 15:40:33
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看