qianfei 2011-12-14 08:29:39 | 河北省 其他專業 | 673查看 6回答
防雷接地問題
請問:1.接地系統裝置是在一次結構時施工么 2.避雷引下線是跟著一次結構的主體施工的么 3.如果工程只施工到一次結構的某一層,需要計算接地系統及避雷引下線么
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
接地系統裝置和避雷引下線是隨著主體一起施工的。如果工程只施工到一次結構的某一層,那就如實計算接地系統及避雷引下線
2011-12-14 08:50:59
-
支持竟真的回答。
2011-12-14 08:51:33
-
防雷接地得跟著土建走。
2011-12-14 08:37:00
-
1、是的; 2、是的; 3、施工到某個部位,避雷引下線就計算到某個部位。
2011-12-14 08:40:31
-
1、 接地系統裝置是在一次結構施工階段配合主體工程進展情況時施工的。 2、避雷引下線是在主體施工建筑物結構柱子時配合跟進施工的。 3、跟進土建主體到什么部位時,就應該同樣計算到此。
2011-12-14 08:51:09
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看