820***@qq.com 2011-12-05 22:32:23 | 廣西壯族自治區 鋼筋算量GGJ2013 | 485查看 4回答
剪力墻與暗柱
如果先畫墻后畫的暗柱,墻是按滿墻的畫的,問題1、墻與墻相交的拐角是按柱畫滿還是按墻中線畫?2、導圖形時有很少一部分柱是有突出剪力墻的,如果不導暗柱,那柱的砼含量不是少了嗎?這種情況該怎么處理呢?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、繪制墻體至軸線的交點,按照按墻體繪制如有不符之處點擊“單對齊”命令使之對齊。 2、導圖形時有很少一部分柱是有突出剪力墻的,必須導入暗柱。如果不能導入,按照就要手動繪制。否則砼工程量就減少了。
2011-12-05 22:42:33
-
問題1、墻與墻相交的拐角是按柱畫滿還是按墻中線畫? 剪力墻與暗柱,先畫誰都可以。通常情況下是按柱畫滿,以防導入圖形算量時因不導入暗柱而出現剪力墻拐角處不相交或剪力墻長度小于實際長度。而滿畫時軟件會自動扣減重疊部分。 2、導圖形時有很少一部分柱是有突出剪力墻的,如果不導暗柱,那柱的砼含量不是少了嗎? 暗柱類構件中的端柱,就是為了解決這種情況而設置的(^O^)??梢园淹怀黾袅Φ陌抵枚酥鶃矶x,導入時勾選端柱而不勾選暗柱即可。 實際上,03G101-1中對端柱有明確的定義:突出墻面部分總厚度等于或大于墻厚的暗柱才稱為端柱。 如果截面小于墻厚2倍時,按暗柱布置,暗柱不導入圖形算量軟件,雖然砼量會有所減少,但這種誤差是在容許范圍內的。不導入也可以。
2011-12-05 23:33:30
-
如果先畫墻后畫的暗柱,墻是按滿墻的畫的,問題1、墻與墻相交的拐角是按柱畫滿還是按墻中線畫?2、導圖形時有很少一部分柱是有突出剪力墻的,如果不導暗柱,那柱的砼含量不是少了嗎?這種情況該怎么處理呢? 1、按墻中線畫 2、在算量軟件里面把他畫上就可以了
2011-12-05 22:41:47
-
1、墻與墻相交的拐角是按柱畫滿還是按墻中線畫?2、導圖形時有很少一部分柱是有突出剪力墻的,那柱的砼量就是剪力墻的砼量。暗柱如果不突出剪力墻可以不導過來。
2011-12-06 13:13:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看