女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 關于構筑物基礎中接地扁鋼與鋼筋連接的問題

    現在有個問題是構筑物基礎需要做防雷接地,圖紙上注明接地扁鋼需每2m與鋼筋機械連接或焊接,請問這個鋼筋必須是主筋么? 基礎中鋼筋非常的多,與任意鋼筋進行完全連接是否都能達到防雷接地的效果? 感激不盡!
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    接地的原理是 形成電流通路,也就是說,樓頂或構筑物頂部的防雷裝置接通構筑物或建筑物里邊的鋼筋,設計一般都是說成主筋,因為主筋是上下聯通的,這是個原理的問題,從造價上說 接到主筋或其他鋼筋沒影響。

    2011-12-06 10:00:39 

  • 這個鋼筋不必是主筋. 與任意鋼筋連接,連成一體,都能達到防雷接地的效果.

    2011-12-05 15:03:29 

  • 這個問題設計說的不完全,你在找找有別的說明沒有,如果沒有就找設計問一下用什么做接地,單有接地扁鋼不行。

    2011-12-05 15:07:12 

  • 這個鋼筋必須是接地焊接的主筋(與其它主筋連接無效或效果不顯著)。. 與任意鋼筋連接,連成一體,不都能達到防雷接地的效果.(或效果不顯著)。

    2011-12-05 15:28:23 

  • 現在有個問題是構筑物基礎需要做防雷接地,圖紙上注明接地扁鋼需每2m與鋼筋機械連接或焊接,請問這個鋼筋必須是主筋么? 在構筑物基礎需要做防雷接地,圖紙上注明接地扁鋼需每2米與鋼筋機械連接,這個連接是指與基礎中接地鋼筋連接的鋼筋,即基礎中鋼筋與鋼筋之間必須有通長鋼筋連接的,這個連接是焊接的,它把所有基礎之間鋼筋全部連接成一個接地網,是要求與這個鋼筋的連接間距2米,這樣在基礎內是一個接地網狀的。

    2011-12-05 17:08:43 

  • 構筑物的基礎需要做防雷措施,就是將基礎鋼筋網片里的橫向縱向鋼筋用直徑大于10mm的圓鋼焊接,使基礎網片形成一個導電整體,再設置每2米間距與扁鋼連接,垂直向上的引測點也是利用柱的縱筋和基礎網片焊接,使這根柱縱筋和基礎網片形成導電整體,每層柱縱筋如果是綁扎搭接就需要再次焊接,如是電渣壓力焊就不需要再次焊,每層的框梁或圈梁如作等電位的引下線的話,也必須與柱的那個引測縱筋焊接。

    2011-12-05 22:16:02 

  • 必須設置,將扁鐵焊接在一根鋼筋上,最好是全封閉的主筋上,如果主筋沒有連接那么就將主筋也焊接在一起,然后將扁鐵摔在構筑物的外面

    2011-12-06 11:59:10 