匿名用戶 2011-12-01 14:37:13 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 955查看 4回答
跨中鋼筋怎么輸入懸臂梁信息 我輸入3-(4c12) 為什么不能輸入呢
跨中鋼筋怎么輸入懸臂梁信息 我輸入3-(4c12) 為什么不能輸入呢 匯總計算 編輯鋼筋里也沒有跨中鋼筋懸臂信息呢
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:懸挑梁不應該是所有的跨中筋全部下彎,在輸入鋼筋信息時要注意一下,應該是這樣輸入。如3-2B20+2B20.一般只有兩根下彎主筋。 括號內是架力筋不是懸挑筋,請注意一下。
2011-12-01 15:00:52
-
(4C12)表示架立筋!在跨中輸入就可以了!這樣就可以了!
2011-12-01 14:40:01
-
不用括號直接輸入3-4C12就好了,不知你是不是想要下圖的效果
2011-12-01 14:43:02
-
你好:懸挑梁不應該是所有的跨中筋全部下彎,在輸入鋼筋信息時要注意一下,應該是這樣輸入。如3-2B20+2B20.一般只有兩根下彎主筋。如果上面只有3根鋼筋只能一根向下彎 括號內鋼筋肯定是錯的,請注意一下。懸挑梁上部不可能有加力筋。括號內鋼筋只有側面筋
2011-12-01 16:40:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看