- 當前位置 :
- 服務新干線
- >
- 答疑解惑
- >
- 問題詳情
-
842227082@qq.com 2011-12-01 14:36:31 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1095查看 2回答
綜合腳手架是按什么計算的工程量?
綜合腳手架是按什么計算的工程量?按建筑面積計算,對嗎?那系數又是怎么一回事,就是層高在3.6米和5.0米之間,系數0.4,這個0.4和什么相乘呢?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
建筑面積計算,計數按計算規則走
2011-12-01 14:47:41
-
綜合腳手架是按建筑面積計算的如下圖計算規則截圖,乘以系數是因為秪是按層高3.6m以內考慮的,當超過3.6m就要乘以相應的系數,是超過3.6部分的建筑面積乘以系數,如果一個3.6~5m的一個層面積為S,那么一般情況下其腳手架工程量就是S+0.4*S。
2011-12-01 14:51:20
-
請問各位高手,在圖形算量里,為什么匯總計算后沒有腳手架的工程量呢?而且計價定額里怎么找不到綜合腳手架的編號呢?
-
這種墻是砌體墻但是他是外墻需要計算內墻砌筑腳手架工程量嗎?
這種墻是砌體墻但是他是外墻需要計算內墻砌筑腳手架工程量嗎?在提內墻砌筑腳手架的時候這中墻是外墻是不會出腳手架的工程量的
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看