匿名用戶 2011-11-17 17:47:14 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 670查看 4回答
什么情況下給排水要套低一級的定額?
看過別人的控制價,經常出現套給排水定額是,套的定額比清單特征的低一個級別,例如清單時De32的,他套的卻是De25的定額,其實他這是屬于什么情況?是他個人想把造價弄低還是我一直都套錯?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納De32的塑料管,應該套DN25的子目。前者是外徑,后者是公稱直徑。
2011-11-17 18:19:15
-
應該套DE32, 估計是想故意套低。
2011-11-17 18:12:14
-
施工用的管材規格,是要套子目規格以內的子目,你所說的這種套價方式是套低了。也沒有說在什么情況下要套低一級的說法。
2011-11-17 19:26:32
-
同意竟真的觀點。
2011-11-18 13:59:58