85197647@qq.com 2011-11-16 11:57:59 | 廣東省 安裝算量GQI | 2171查看 3回答
安裝算量中,從低壓柜至配電箱都是橋架連接,怎么使用橋架配線功能??
安裝算量中,從低壓柜至配電箱都是橋架連接,怎么使用橋架配線功能??視頻中的演示都是用管連接的配電箱,選擇起點都要求連管。怎么解決橋架直接連接配電箱的算量?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你選擇正上方的管道編輯按鈕,選第一項橋架配線,選擇好需要配線的橋架就行。如果用選擇起點的方法,要在配電箱那里設(shè)置一條和橋架相連的管(你把它取名稱為不計算管,以示這段管的量不計算,和需要計算工程量的管分開)。
2011-11-16 12:47:59
-
你在工具欄里找到橋架配線,選擇需要配線的橋架,再選擇需要配的電纜或線。(建議你最好用設(shè)置和選擇起點的方法較快,不會就看看視頻里的講解)
2011-11-16 12:08:32
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看