匿名用戶 2011-11-10 09:26:05 | 北京市 其他專業 | 4711查看 8回答
風管厚度的確定?
人防地下室中的平時送排風管厚度是否按高壓系統風管厚度計?是供消防水泵房用的。
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納根據設計上的要求,當設計無要求時,執行規范 規定 表4.2.1-1 鋼板風管板材厚度(mm) 類 別 風管直徑D 或長邊尺寸b 圓形 風管 矩形風管 除塵系統風管 中、低 壓系統 高壓 系統 D(b)≤320 ?。埃??。埃??。埃罚? ?。保? 320
2011-11-10 10:13:44
這個由人防設計院定2011-11-11 20:18:08
風管厚度要根據設計計算確定。2011-11-10 09:31:53
人防地下室中的平時送排風管厚度是否按高壓系統風管厚度計?是供消防水泵房用的。你好:可以用的2011-11-10 09:45:06
地下室人防風管: 密閉閥前得風管采用2-3mm后的普通鋼板,其他可以不采用普通鋼板,厚度要求如下:北京基本采用鍍鋅鋼板,要求所有風管統一大于0.75mm,通風規范要求大于0.75的遵循通風規范2011-11-10 11:16:19
人防地下室中的平時送排風管厚度是否按高壓系統風管厚度計?是供消防水泵房用的 這個風管是通風用的, 空調風管也是一樣的做法。 這個是按平米計價,如果說是用什么材料這個具體看設計圖紙。 這種也是屬于消防的范疇的。2011-11-10 11:43:08
同意浮云柳絮的回答2011-11-10 13:29:01
施工單位不能隨意確定風管的厚度,建議您讓單位的有關技術人員與設計協商解決。2011-11-10 15:48:33