hengwenli 2011-11-06 14:43:56 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 673查看 4回答
按墻位置畫好的異形柱箍筋怎么定義呢
對于異形暗柱我用按照墻定義暗柱,異形暗柱的箍筋怎么定義呢
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納還是別按墻自適應布置暗柱,如果有電子圖可以利用CAD識別柱大樣功能導入柱大樣電子圖紙識別暗柱,這樣方便快捷。 或者是在屬性中截面編輯點是,自己手動去布置縱筋和箍筋。這個功能要好好利用,在繪制異形暗柱時經常要用到。
2011-11-10 18:30:10
-
你好 異形柱的箍筋在其他箍筋自己編輯定義的
2011-11-06 14:44:21
-
截面編輯選擇【是】然后自己手繪。
2011-11-06 20:22:45
-
異形柱最好的辦法編輯“是”,在箍筋框里輸入箍筋信息,下拉采用矩形布置或直線布置。屬性定義內其他箍緊輸入的話還要計算尺寸較麻煩的
2011-11-06 15:49:40
-
這種墻的按柱定義嗎,把它倆按異形柱畫可以嗎?我用的GGJ2009,柱子挨墻的筋就布不上了 問題補充:墻里那么多箍筋呢,求細致回答
-
電子版CAD圖在導入鋼筋算量時剪刀墻中的暗柱沒有柱表只有柱截面圖導過去后怎么識別柱?怎么樣配合柱截面編輯來調整異形柱和復雜箍筋的處理呢?
-
我的理解是柱子200*1000,用參數畫柱,兩個箍筋在其他箍筋中設置,這樣理解對嗎??那400的位置鋼筋怎么布置呢?縱筋為剪力墻縱筋,還有3跟拉筋,要怎么布置?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看