匿名用戶 2011-10-25 16:29:52 | 北京市 其他專業 | 4735查看 11回答
噴淋系統需要做通水試驗么
我們公司是做消防的,接了個工程做噴淋系統和消火栓系統,現在做施工組織設計,總包方必須要在施組設計水沖洗之后加上通水試驗,請問這個需要做么?在什么時候做?能不能舉個例子或者找點規范反駁他一下,本人很急問題補充:請各位幫幫忙,找點規范上的東西反駁他一下,如果采納謝謝本人會懸賞很高的分數
全部回答
(11)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
我們公司是做消防的,接了個工程做噴淋系統和消火栓系統,現在做施工組織設計,總包方必須要在施組設計水沖洗之后加上通水試驗,請問這個需要做么?在什么時候做?能不能舉個例子或者找點規范反駁他一下,本人很急 huida :不需要!通水試驗是潔具的試驗項目。
2011-10-25 16:32:06
-
如果是甲方要求做的話,那就必須做了,你報價的時候一定要考慮上這筆費用,因為如广不做通藝驗的話,甲方那驗收不過關,最后倒霉的還是自己,建議還是做上,因為這樣你們也可以多要些錢嗎 這個你可以看看施工規范對這塊的驗收要求,一般監理會有的,建議可以和監理一塊去反駁他,這樣更有說服力
2011-10-25 16:33:39
-
1、GB50261-2005自動噴水滅火系統施工及驗收規范 2、你還是按他的要求做吧,他可能表述有誤,他可能要求你做水壓試驗,在工地上也可以叫通水實驗,否則他這一關你過不了,別想著反駁他;
2011-10-25 17:31:55
-
通水是用于排水系統中,噴淋系統只需要做水壓試驗和沖洗。你可以查閱噴淋驗收規范,如果沒有,我可以發給你
2011-10-25 17:08:58
-
應做水壓和泄水實驗. 你查 中華人民共和國國家標準 自動噴水滅火系統施工及驗收規范 GB 50261-2005
2011-10-25 16:40:04
-
可能是處長的表述有誤,一般認為通水就是管道沖洗。當然水壓試驗必須要做的,為了檢查管道、管件、設備(閥門等)的承壓能力。
2011-10-26 10:11:24
-
按規范要做的,在《建筑工程施工質量驗收統一標準》中就有給水管道必須做水壓試驗、通水試驗,生活給水還要做管道沖洗和消毒。
2011-10-26 17:28:54
-
通水試驗是潔具的試驗項目,不用做的哈
2011-10-25 19:16:05
-
噴淋系統和消火栓系統水沖洗之后,再加上水,不就是通水了嗎,不就是通水試驗嗎。 還要說明依據?噴淋系統和消火栓系統通進水就是依據。就是通水了。
2011-10-26 06:34:13
-
總包公司說的是對的。在《建筑工程施工質量驗收統一標準》中就有給水管道必須做水壓試驗、通水試驗,生活給水還要做管道沖洗和消毒。像你所說的消防,其驗收是當?shù)叵乐嘘?duì)來驗收的,在驗收前,每個消防栓會放水一會,對室內消防栓也是放水檢查,對感煙報警等進行驗收檢查,噴淋這塊是不檢查的,但檢查管道連接情況。其依據在監理所用的驗收規范中。
2011-10-26 09:18:43
-
1、 進行通水試驗的管道泛指排水管道工程而言。 2、有壓管道則是進行水壓試驗及沖洗;生活用水管道是水壓試驗及沖洗消毒。 另外最簡單的道理就是任何行外人士都能明了的事情:水沖洗是不是通水了;通水試驗比水沖洗特殊在何處??梢赃M(jìn)行友好的解釋說明就會解決的。不再找規范驗證。
2011-10-26 09:23:32