愚墨 2011-10-20 00:52:25 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 211查看 6回答
在GGJ2009中如何設置異形柱鋼筋
如果設置下圖一中1、2處的鋼筋?而我只能設置出圖二那樣?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納可以用【對齊】的方式解決,先把中間的主筋放在邊上,然后對齊到中間去,有很多類似的提問,建議你搜索一下。
2011-10-20 07:21:32
-
可以把小方框處的縱筋布置在不影響箍(拉)筋的地方,然后在其它箍筋內計算不能布置的箍(拉)筋
2011-10-21 16:18:09
-
按照單構件輸入法輸入
2011-10-20 08:12:55
-
你可以多輸入幾根鋼筋上去等對齊縱筋好后,再把多余的鋼筋刪除
2011-10-20 13:06:51
-
按邊布置柱筋,再按邊對齊。
2011-10-20 12:43:35
-
支持樓上的說法
2011-10-20 14:32:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看