陽陽 2011-10-19 21:37:18 | 河北省 安裝算量GQI | 1360查看 2回答
電纜敷設及電纜接頭問題
河北省定額 1、電纜YJV-3*10mm2+2*6mm2 沿橋架和金屬線槽敷設,套哪個定額子目?? 2、如下圖: 此接頭套哪個定額子目?? 謝謝,,
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、所說的YJV-3*10+2*6的5芯銅芯交聯聚乙烯絕緣電纜在橋架和金屬線槽內敷設都是套35mm2以內的電纜敷設的定子目。 2、所說的電纜線路中間進行分支接線引出護套線的接頭,任何套定額問題: (1)、井道內的樓層間有規律的分線時可以選擇采用預分支電纜,該處接頭可以由電纜生產廠家直接定制為成品預分支接頭并引出支線。 (2)、如進行施工現場分支接頭時,可以采用導線分流器(亦稱謂電纜分流器)進行分支接線處理,該接頭套焊壓銅接線端子并據實輸入導線分流器單價即可。
2011-10-20 14:14:50
-
建議你問問當?shù)氐目头?/div>
2011-10-19 23:01:26
其他類似問題 查看更多-
電纜 ZRYJV-5*16-CT-(SC40)F 是什么意思? 這是從負一配電間 配電箱AP1 出來 到電梯機房的配線,指的是,什么時候走橋架,又是那一段走鋼管呢?
-
關于住宅電纜敷設問題,跪求高手。。
住宅地下層從配電柜沿橋架的電纜敷設套什么定額?是不是得跟電井里的電纜敷設分開呢?電纜井里敷設的電纜是不是得套沿垂直通道敷設。。給個合理的解釋 嘿嘿!
相關搜索 搜索這些會對您解決問題提供全新幫助 -
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看