超人不會飛 2011-10-19 21:34:29 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 357查看 3回答
GGJ2009板負筋
布置板負筋后,以梁為支座的板負筋。只有一種類型的負筋?!侗热纾毫和膺叧鋈?50這種負筋,那么負筋的凈長為950.》匯總計算后,查看改鋼筋.發現結算結果不止一種類型的鋼筋!有的鋼筋凈長為450.這是怎么回事??
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納可以通過查看鋼筋三維來確定究竟是哪個部位的鋼筋計算有問題,產生原因如下:工程為框剪或者剪力墻結構,在畫暗柱和剪力墻的時候一定要注意凡是有暗柱的地方都需要把剪力墻給畫上,這樣畫才不會影響剪力墻本身的鋼筋量,同時對板的鋼筋量也不會有影響。
2011-10-24 08:59:12
-
三維看看是否有的構件布置的有問題
2011-10-21 08:06:17
-
如果確定查檢布置的負筋是以按梁的外邊線計算,剩下的可能是板存在小頭的情況,就是板在一些地方變小了,引起負筋縮尺。查看一下板是否有斜的,或三角頭之類的情況。
2011-10-19 21:45:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看