小丑魚 2011-10-15 14:47:08 | 北京市 其他專業 | 1206查看 2回答
關于防雷接地的計算
我想具體問一下,引下線是利用建筑物主筋,引下線在室外地面下1m處引出一根40*4的熱鍍鋅扁鋼出散水,可是沒有說這根扁鋼的長度呀,這根扁鋼算接地極嗎,建筑物中心線上好像還有一圈鋼筋也沒說型號,是接地母線嗎,既然是下端與基礎結構主筋焊接,就應該是以基礎鋼筋做接地極,但是問什么還要引出一根扁鋼呢。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、引下線是利用建筑物主筋,引下線在室外地面下1m處引出一根40*4的熱鍍鋅扁鋼出散水,可是沒有說這根扁鋼的長度呀,這根扁鋼算接地極嗎, 看一下這根扁鋼是不是與室外的接地極連結,如果連結室外的接地極,這叫重復接地,這根扁鋼應該按接地母線計算。 建筑物中心線上好像還有一圈鋼筋也沒說型號,這你要看清楚 首先搞清楚基礎上焊接的那圈鋼筋是土建結構中的鋼筋嗎,如果不是結構中的鋼筋應該按接地母線計算。預留的接地接沒說型號,沒有做法就不計算,只計算40*40的熱鍍鋅扁鋼至建筑物外 基礎上焊接的那圈鋼筋是土建結構中的鋼筋不用計算,接地極沒型號不用計算
2011-10-15 15:08:21
-
引下線是利用建筑物主筋,引下線在室外地面下1m處引出一根40*4的熱鍍鋅扁鋼出散水,可是沒有說這根扁鋼的長度呀,這根扁鋼是不算接地極的,建筑物中心線上好像還有一圈鋼筋也沒說型號,它也不是接地母線的,既然是下端與基礎結構主筋焊接,就應該是以基礎鋼筋做接地極,但是問什么還要引出一根扁鋼,你可以咨詢一下設計人員,請他們給予正確的解答。
2011-10-15 15:05:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看