匿名用戶 2011-10-14 15:34:58 | 北京市 其他專業 | 447查看 1回答
天津2008通風工程
請問天津2008通風管道的制作與安裝都應該有哪些子目,如漏風\\漏光的檢測還有關于支架的刷漆問題都需要做嗎,需要的話套哪個相應定額
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納工程量計算規則 一、風管按設計圖示以展開面積計算,以平方米為計量單位。檢查孔、測定孔、送風口、吸風口所占面積不除。風管展開面積不包括風管、管口重疊部分面積。 二、風管長度計算時一律以圖示中心線長度為準(主管與支管以其中心線交接點劃分),包括彎頭、三通、變管、天圓地方等管件的長度,但不得包括部件所占的長度。 漏風\\漏光的檢測不需要做。 支架的刷漆問題需要做。套第11冊定額。
2011-10-14 16:10:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看