長衫造紙農 2011-10-13 18:09:51 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1264查看 3回答
非框架梁支座筋長度計算問題
我用GGJ軟件的時候發現一個問題,非框架梁支座筋伸入跨內長度為什么默認是ln/5呢?圖集上不是ln/3么?檢查計算設置上默認的也是ln/3,哪里出了問題,請高手指教!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納框架梁是ln/3,非框架梁是ln/5。 可以查看03g101-1,第65頁。
2011-10-13 18:34:55
-
非框架梁1/5,
2011-10-13 20:40:47
-
框架梁是ln/3,非框架梁是ln/5。
2011-10-13 20:57:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看