李工 2011-10-12 11:30:54 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1052查看 5回答
連梁拉筋未注寫時,需不需配置
圖紙的里有連梁表,梁高超過了450mm 里面只有標上部縱筋和下部縱筋,但沒有拉筋 ,拉筋需不需要我們按規范另外算,構造筋需要另外算嗎, 在ggj中需要增加拉筋和構造筋的量嗎? 謝謝
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
看看圖紙里有沒有,再看看設計說明里有沒有,如果沒有就不用畫。
2011-10-12 11:34:49
-
要計算的,應該跟設計人員聯系,讓他們出變更增加拉筋。
2011-10-12 12:31:52
-
沒有標的按平法的基本要求進行設置。
2011-10-12 11:33:01
-
圖紙的里有連梁表,梁高超過了450mm 里面只有標上部縱筋和下部縱筋,但沒有拉筋 ,拉筋需不需要我們按規范另外算,構造筋需要另外算嗎, 在ggj中需要增加拉筋和構造筋的量嗎? 謝謝 答:圖紙沒有的,但又不符合平法要求的,應采用工程施工聯系單建議設計院增加。見截圖
2011-10-12 11:40:44
-
連梁是剪力墻構造的一部分,當連梁未標注側面鋼筋時,側面鋼筋同剪力墻水平筋, 剪力墻里面是有拉勾的,因此連梁里當然也有拉勾了。
2011-10-12 12:23:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看