女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 01北京定額 落地配電柜回路問題!

    01北京定額 落地配電柜 最高回路才9回路, 實際安裝的配電柜是9回路以上的 ,請問15回路的配電柜如何套用定額?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    01北京定額 落地配電柜回路問題! 01北京定額 落地配電柜 最高回路才9回路, 實際安裝的配電柜是9回路以上的 ,請問15回路的配電柜如何套用定額? 回答:定額編號乘以系數1.67,配電柜按采購價即可!

    2011-10-08 11:46:19 

  • 可以套用9回路的定額項目,配電柜的主材價格調整一下。

    2011-10-08 08:29:23 

  • 套九回路定額,安裝費用差不多,調整主材單價

    2011-10-08 09:04:57 

  • 套9回路,調整消耗

    2011-10-08 08:30:45 

  • 回路超過了,輔材和人工費也相應的要增加,可以用5-2的子目乘以適當的系數,即可增加輔材和人工費,設備費按15回路的實際價格輸入。

    2011-10-08 10:11:45 

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!

我要簽到

天降福運!積分,經驗值等福利在等著你喲,快來簽到吧

熱門搜索:
熱門問題