匿名用戶 2011-09-21 23:53:23 | 四川省 其他專業 | 624查看 3回答
什么情況下布置板的上層雙向鋼筋網
說明給出了不小于3.0的樓板和不小于4.2的屋面板需要布置雙向鋼筋網 是看長跨還是看短跨呢?就是假如長跨大于3 短跨小于3的板需要布置嗎?問題補充:那這個雙向鋼筋分布網和 負筋設置上的分布網是同一種嗎還是不同的兩種呢?因為條件給的鋼筋型號規格間距都是一樣的a6@200 在負筋中為什么看不到分布筋的工程量呢?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納板分為單向板及雙向板,單向板是兩邊不一樣長的短邊受力,設計上講的板跨指的都是短邊,雙向板是兩邊基本一樣長雙向受力。 根據你設計圖說明,假如長跨大于3 短跨小于3的板是不需要布置的。
2011-09-22 06:50:42
-
這個要根據圖紙說明和配筋的,具體也可以咨詢設計
2011-09-22 07:52:55
-
在布置屋面板的情況下不小于3.0的樓板和不小于4.2的屋面板需要布置雙向鋼筋網布置板的上層雙向鋼筋網的。 說明給出了不小于3.0的樓板和不小于4.2的屋面板需要布置雙向鋼筋網 是看長跨而不是看短跨,就是假如長跨大于3 短跨小于3的板是不需要布置的。
2011-09-22 06:48:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看