和暖 2011-09-21 20:15:48 | 云南省 其他專業 | 909查看 1回答
柱梁板等各類模板支?;鶖?shù)
比如首層層高為4.9m,首梁的模板超高增加為一層。那么我二層層高也為4.9m,那二層梁的超高增加層數是不是按4.9-3.6=1.3,還是要加上一層的層高。這個不太明白。請專家指點。謝謝。問題補充:我這是內蒙古地區的模板超高。其實想表達的意思是,模板超高是不是每層層高減3.6m計算,還是標高減3.6m計算。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納現澆鋼筋混凝土柱、梁、板、墻的支模高度即:室外地坪至板底(梁底)或板面(梁面)至板底(梁底)之間的高度以3.6m以內為準,超過3.6m以上部分,另按超過部分每增高1m增加支撐工程量。不足0.5m時不計,超過0.5m按1m計算。
2011-09-22 08:17:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看